"jijauka" ten en cuenta que son datos generales y por tanto deben adaptarse a las necesidades reales.
Cambiaré el valor, a 16A.
También es verdad que hay tomas de corriente de 32A en pantalán, además de las de 16A.
Ah... y gracias por tus alabanzas !!
(25-08-2022, 03:17 PM)eien escribió: [ -> ]"jijauka" ten en cuenta que son datos generales y por tanto deben adaptarse a las necesidades reales.
También es verdad que hay tomas de corriente de 32A en pantalán, además de las de 16
Lo habitual son 16A.
(25-08-2022, 10:55 AM)eien escribió: [ -> ]Lo he visto en sus características técnicas.
Tienes razon. Pero de todas maneras 10A vale para un inverter de 2200 W. Por otra parte quien tiene in inverter de mas de 2200W en el barco. 2200W ya son 183A en 12V. Vamos que te chupas la bateria en un abrir y cerrar de ojos.
En general al inverten se le conectan menos consumos que a la toma del pantalan. Por ejemplo no conectas el aire acondicionado si lo tienes. En el barco el inverter se usa para conectar cargadores de portatiles o pequeños consumos.
Mejor tener que desear !! Yo creo que un elemento de corte cuanta más corriente soporte mejor. A mi parecer se queda corto.
(25-08-2022, 08:25 PM)eien escribió: [ -> ]Mejor tener que desear !! Yo creo que un elemento de corte cuanta más corriente soporte mejor. A mi parecer se queda corto.
No, 1 elemento de corte debe proteger los cables y jamás ser superior al que haya aguas arriba. Lo de "más grande mejor" no sirve, es garantía de que NO salte cuando hace falta.
Pondrías 1 de 500 amperios?
Como elemento de corte me refería al contactor, no ha ningún elemento de protección.
(25-08-2022, 08:35 PM)jiauka escribió: [ -> ]No, 1 elemento de corte debe proteger los cables y jamás ser superior al que haya aguas arriba. Lo de "más grande mejor" no sirve, es garantía de que NO salte cuando hace falta.
Pondrías 1 de 500 amperios?
Totalmente de acuerdo. Solo que con relés si que debe de haber una tolerancia por arriba para que los contactos duren más tiempo.
De todas maneras ya dicen la durabilidad del rele al voltaje y carga nominadas que son 100.000 ciclos
(25-08-2022, 05:54 PM)gypsylyon escribió: [ -> ]Tienes razon. Pero de todas maneras 10A vale para un inverter de 2200 W. Por otra parte quien tiene in inverter de mas de 2200W en el barco. 2200W ya son 183A en 12V. Vamos que te chupas la bateria en un abrir y cerrar de ojos.
En general al inverten se le conectan menos consumos que a la toma del pantalan. Por ejemplo no conectas el aire acondicionado si lo tienes. En el barco el inverter se usa para conectar cargadores de portatiles o pequeños consumos.
Que conste, que yo también estoy de acuerdo, como no, en lo de... "un elemento de corte protección debe proteger los cables y jamás ser superior al que haya aguas arriba. Lo de "más grande mejor" no sirve, es garantía de que NO salte cuando hace falta..." Espero que ya hayáis visto que un contactor, no se trata de un elemento de protección, si no de corte.
Y la potencia del inverter, será tanta, como lo exija el armador del barco, según sus necesidades.
Entonces a buscar un rele de más potencia para el que lo necesite