Foro Navegantes

Versión completa: ventildor extra y placa controladora compresor danfoss
Actualmente estas viendo una versión simplificada de nuestro contenido. Ver la versión completa con el formato correcto.
https://www.rparts.com/documents/010-117...roller.pdf
hola...esta es l unidad controladora el compresor ...con el fin de mejorar su refrigeracion hace un tiempo hable con XENESIE y me comento que seria bueno ponerle un ventilador que enviara mas aire y refrigerara mas .
mi unidad es la 101N0220
EL ventilador que tiene la evaporadora es uno d 2w ...y yo le compre uno con bastante mas chicha que tiene 3,9 amp y claro cuando lo conecto la placa lo arranca pero al poco para ...como pone en el manual segun leo admite un ventilador de 0,5 amp con cierta tolerancia ....
Como podria conectarlo teniendo en cuenta que deberia arrancar a la vez q el compresor !!! imagino que algun tipo de rele pero no soy muy experto en eso !!!!
(12-06-2025, 03:46 PM)Noruego escribió: [ -> ]https://www.rparts.com/documents/010-117...roller.pdf
hola...esta es l unidad controladora el compresor ...con el fin de mejorar su refrigeracion hace un tiempo hable con XENESIE y me comento que seria bueno ponerle un ventilador que enviara mas aire y refrigerara mas .
mi unidad es la 101N0220
EL ventilador que tiene la evaporadora es uno d 2w ...y yo le compre uno con bastante mas chicha que tiene 3,9 amp y claro cuando lo conecto la placa lo arranca pero al poco para ...como pone en el manual segun leo admite un ventilador de 0,5 amp con cierta tolerancia ....
Como podria conectarlo teniendo en cuenta que deberia arrancar a la vez q el compresor !!! imagino que algun tipo de rele pero no soy muy experto en eso !!!!

Mira si te vale esto, cuando entre el relé principal del compresor entra la alimentación del relé auxiliar y cierra sus contactos, que alimentan al ventilador directamente de la batería el relé auxiliar lo compras y que sea con bobina de 12 volt y para los amperios que necesites por ej puedes pedir 10 Amp y te curas en salud
[attachment=11895][attachment=11895]
(20-06-2025, 02:40 PM)Anibal escribió: [ -> ]Mira si te vale esto, cuando entre el relé principal del compresor entra la alimentación del relé auxiliar y cierra sus contactos, que alimentan al ventilador directamente de la batería el relé auxiliar lo compras y que sea con bobina de 12 volt y para los amperios que necesites por ej puedes pedir 10 Amp y te curas en salud

ayer precisamente estuve indagando sobre los reles y asi lo iba a hacer ....se agradece tu afirmacion a mi duda!!! 
Eso y poner una resistencia son los dos pasos que voy a hacer  para  ver si enfria mas la nevera