Mensajes: 2
Temas: 1
Registro en: Sep 2024
Agradecimientos otorgados: 0
Recibió 0 agradecimiento(s) en 0 mensaje(s)
Buenas.
Necesito cambiar y mover un radiador hacia arriba (toallero), pero el edificio de calefacción central se construyó en 1978 y mi vivienda no tiene llave de vaciado.
¿Existe alguna forma de realizar el cambio sin vaciar toda la caldera de la comunidad?
Gracias y un saludo.
Mensajes: 399
Temas: 23
Registro en: Sep 2018
Agradecimientos otorgados: 38
Recibió 129 agradecimiento(s) en 91 mensaje(s)
Hay que vaciar el circuito, desde tu casa hacia arriba, para que no quede agua en los tubos a manipular.
Mensajes: 2
Temas: 1
Registro en: Sep 2024
Agradecimientos otorgados: 0
Recibió 0 agradecimiento(s) en 0 mensaje(s)
Gracias por la ayuda.
El piso consta de 2 bloques con una sola caldera y vivo en un tercero.
Perdona mi ignorancia, pero cómo vacío el circuito hacia arriba?
Mensajes: 399
Temas: 23
Registro en: Sep 2018
Agradecimientos otorgados: 38
Recibió 129 agradecimiento(s) en 91 mensaje(s)
Suele haber tres llaves por vivienda, acopio, retorno y vaciado. Si cierras las dos primeras y abres la tercera, ya tienes el circuito vacío para reformarlo.
Si no hay llave de vaciado, se puede hacer en cualquier punto bajo de la instalación, aflojando algo.
Las instalaciones comunales suelen tener llenado automático, que habrá que cerrar hasta terminar el trabajo y poder vaciar.
Mejor llama a un profesional, no sea que la líes.