Mensajes: 4
Temas: 1
Registro en: Apr 2025
Agradecimientos otorgados: 0
Recibió 0 agradecimiento(s) en 0 mensaje(s)
BUENAS Y UN SALUDO A TODOS ....TENGO QUE CAMBIAR MC4 QUE VA DE PLACAS SOLARES AL INVERSOR Y TENGO CLARO QUE TENGO QUE APAGAR CORRIENTE ,INVERSOR Y NO SE SI TENGO QUE HACER CON LAS PLACAS SOLARES ......ME DARA CORRIENTE?
Mensajes: 1.336
Temas: 23
Registro en: Apr 2022
Sexo: Desconocido
Agradecimientos otorgados: 285
Recibió 1251 agradecimiento(s) en 587 mensaje(s)
Te dará la corriente si lo haces sin las precauciones necesarias.
Primero tienes que abrir el seccionador de paneles en el inversor.
Para tu seguridad, además de usar guantes aislantes, debes desconectar los dos conectores del panel que estés manipulando, y así la tensión entre conectores no pasará de 50v de pico si son paneles de 24v y 25v si son de 12v. (Esas tensiones máximas no son peligrosas si no vas con las manos húmedas).
Una vez insertado el conector en el cable, ya se puede reconectar el otro extremo del panel al resto de paneles.
Ya dirás cómo termina la cosa.
(Última modificación: 10-04-2025, 04:18 PM por
Tehani. Edited 1 time in total.)
Mensajes: 4
Temas: 1
Registro en: Apr 2025
Agradecimientos otorgados: 0
Recibió 0 agradecimiento(s) en 0 mensaje(s)
Ok gracias pero no me he explicado bien perdoná, mira yo quiero cambiar el mc4 que conecta en la última placa que sale un cable que va placa solar al inversor y de la otra placa sale otro cable conectada a otr mc4
Tengo dos string uno 10 placas 450w y otro (este) que tiene 6 placas conectadas en serie 3 y 3 enfrentadas
Te adjunto imagen
Mensajes: 6.375
Temas: 44
Registro en: Sep 2018
Agradecimientos otorgados: 97
Recibió 3672 agradecimiento(s) en 2130 mensaje(s)
También tapar el o los paneles con una lona
Mensajes: 4
Temas: 1
Registro en: Apr 2025
Agradecimientos otorgados: 0
Recibió 0 agradecimiento(s) en 0 mensaje(s)
Gracias tengo 3 paneles y otros 3 enfrente sería una lona 4x3
Un saludo
Mensajes: 4
Temas: 1
Registro en: Apr 2025
Agradecimientos otorgados: 0
Recibió 0 agradecimiento(s) en 0 mensaje(s)
holaaa ...ja ja ja no mirar lo que voy a hacer aver que os parece,corto la luz ,apago inversor, pongo una lona (solo en string en serie que voy a manipular )suelto los mc4 positivo y negativo del estring que llegan al inversor ,ahora me quedaris con cables que va del inversor y cambiaria mc4? tambien me an dejado una pinza ampirimetrica con cc pero solo e podido medir los amperios .decirme algo gracias y un saludo