Creo que ahora si se ve.
Bueno también quería comentar con respecto a los esquemas que puse antes de la electrificación de 220v.
Estos esquemas están en la norma ISO 3297, que se debe cumplir y en la gypsylyon comentaba que su país también estaba suscrito.
Efectivamente en la norma indica los países suscritos , y así es; su país lo está.
Pero lo que quería comentar es que estos esquemas son orientativos a modo de ejemplo, y así como otros muchos dibujos que pululan por internet, hay que cogerlos con cuidado, ya que si os dais cuenta en estos que he puesto y son de la propia norma, la “torreta “ de pantalan , realmente Nunca está así cableado, es decir las torretas ,por lo menos en nuestro país, suelen llevar también el diferencial y automáticos de salida a las bases de enchufe (normalmente de 16A), y en esas torretas NO está el neutro conectado a tierra, ni siquiera existe una pica de tierra como se ve en el dibujo, el cable de tierra en las torretas viene (normalmente) cableado desde la línea general desde los contadores de energía.
Y es antes de los contadores de energía en la llamada CGD, (caja general de distribución), en la parte propiedad de la empresa distribuidora, Que suele estar bajo los contadores (que esa parte es propiedad del cliente)donde el neutro se conecta a tierra sobre una pica.
Hay dibujos incluso en páginas de fabricantes de aparellaje eléctrico, que como digo hay que cogerlos con “pinzas” y no darlos siempre como que son buenos.
Por ejemplo hay dibujos donde se ve , como un generador (transformador u otro) que no estando la estrella a tierra se presume que tocando la fase y con tu pie a tierra franca, NO te daria la corriente, por no retorno de neutro y eso NO es así.
Si tuviésemos una red o generador con fases a 220v, sin neutro y tocamos la fase con pie a tierra casi con seguridad nos dará la corriente, y esto sólo depende del tipo de terreno que tengamos bajo los pies.
Es más , en mi antigua profesión, incluso en derivaciones de alta tensión con cable a tierra , el acercamiento a un cable de estos , lo hacíamos dando saltos sin “abrir las piernas” dar pasos, ya que se genera dependiendo del terreno un efecto llamado embudo de tensión en el cual se forman anillos circulares con d.d.p.(diferencia de potencial entre esos anillos ) de suficiente entidad como para electrocutarnos , y ahí no hay neutro, además de estar incluso a varios metros alejados del cable.
Si buscamos en internet “
tension de paso y contacto” lo vereis.
En fin este rollo, es solo para indicar un poco que con la tensión alterna de más de 75v. No podemos fiarnos nunca.
Perdón por el rollazo pero es que veo dibujos e indicaciones que no se ajustan a posibles realidades y son peligrosas el tomarlas como verdades.