(10-11-2021, 04:26 PM)eien escribió: 1 - claro que van juntos, en este sistema 1, 2, All, debe ser así. Ya se separan en su cuadro de protección.
2 - el shunt es de 500A, y quemarse no se va a quemar nunca.
3 - ese separador es con transistores, no se porqué dices que no es la mejor solución.
Porque son baterias diferentes con diferente curva de carga. Si los bancos son del mismo tipo, tu esquema es correcto.
Otro fallo que veo es que el negativo común de servicio está antes del desconector de negativo. Como lo has puesto no desconectas el negativo de servicios.
Jauka tiene razón con el positivo. Lo suyo es poner el circuito de arranque con su propio desconector.
Yo tengo la de arranque completamente independiente. Si lo necesitará puenteo con los típicos cables el banco de servicios con la de arranque.
Las baterias se cargan con in cargador inteligente de sterling de alternador a bateria. Este tiene dos salidas . La de arranque para baterias de plomo y la de servicio que es programable para el tipo de bateria conectado.
Por lo demás todos los sistemas de carga(SOLAR, 220v e hidrogenerador) están centralizados a las baterias de servicio de LiFePo.
Por otra parte tengo un cargador de batería a batería para cargar la de plomo con las de LiFePo.
Supongo que este sistema le gustaría tenerlo a jiauka.
En el fondo para la bateria de arranque con un voltimetro te vale , no necesitas monitorizarla.