Yo montaria en serie los dos paneles.
Pondría un fusible de 16A en la entrada, y otro de 25A en la salida.
Más que proteger, es tener un elemento de corte para medir, comprobar, etc.
El regulador, mucho mejor uno MPPT.
Tampoco necesitas 6mm2 de sección en la entrada, si acaso en la salida, pero menor caída de tensión habrá.
En cuanto al aerogenerador, no se si lleva el regulador incorporado, pero también pondría un elemento de corte y protección.
Saludos de EIEN
Mensajes: 6.268
Temas: 44
Registro en: Sep 2018
Agradecimientos otorgados: 94
Recibió 3576 agradecimiento(s) en 2075 mensaje(s)
Entre placas no es necesario colocar fusible. Como tu has dicho debe de estar entre el regulador y la bateria.
El regulador se encarga de cortar la energía de las placas si estas se calientan mucho o sivse pasan de tension.
Si las placas están en serie hay que colocar un diodo tipo shotki para que en caso de sombra la quecesta al sol siga mandando amperios.
Ese aerogenerador tiene una posición que cortocircuita la salida y frena las aspas. Creo que el regulador tambien lo hace en caso de mucho viento
Mensajes: 384
Temas: 21
Registro en: Apr 2020
Sexo: Hombre
Agradecimientos otorgados: 209
Recibió 198 agradecimiento(s) en 103 mensaje(s)
Las placas ya llevan diodos como protección encaso de sombra, y que yo sepa, no necesitan ningún diodo shotki.
Y como mínimo, un interruptor de corte en la entrada de placa.
Si no se monta nada, no se tiene el control total de la instalación.
Saludos de EIEN
Mensajes: 6.268
Temas: 44
Registro en: Sep 2018
Agradecimientos otorgados: 94
Recibió 3576 agradecimiento(s) en 2075 mensaje(s)
No estoy tan seguro. De que lleven ese diodo.
He llamado a varias casas, y en todas me dicen lo mismo. Si están en sombra, cortan el suministro.
Pero bueno, añadir el diodo no sería problema en caso de que no funcionase.
Mensajes: 384
Temas: 21
Registro en: Apr 2020
Sexo: Hombre
Agradecimientos otorgados: 209
Recibió 198 agradecimiento(s) en 103 mensaje(s)
"Magallanesxix", hay muchos modelos de aerogeneradores Rutland, si no lo aclaras, no puedo responder con propiedad.
Y... las instalaciones eléctricas, ADEMÁS DE SER SENCILLAS, HAN DE SER CORRECTAS, no valen chapuzas de tener que ir soltando cables cada vez que necesitas hacer algo, como frenar el aerogenerador, para eso con un interruptor y un letrero que identifique su función, es suficiente, práctico y seguro.