Mensajes: 2.508
Temas: 57
Registro en: Sep 2018
Agradecimientos otorgados: 1604
Recibió 2994 agradecimiento(s) en 1138 mensaje(s)
Los fusibles en las placas solares no hacen falta. En caso de cortocircuito, la corriente de cortocircuito la soporta perfectamente el cable. Y la potencia que hay en el cable es prácticamente nula (el voltaje es casi 0)
(Última modificación: 28-04-2024, 08:17 AM por
jiauka. Edited 1 time in total.)
Mensajes: 394
Temas: 21
Registro en: Apr 2020
Sexo: Hombre
Agradecimientos otorgados: 217
Recibió 212 agradecimiento(s) en 108 mensaje(s)
Ya lo se, pero si no los pones, no tienes control sobre esa corriente, así es que mejor ponerlos siempre.
Y en caso de cortocircuito, en el primer instante SI HAY corriente, y por lo tanto potencia, por algo todos los elementos de protección soportan altos valores de corriente de cortocircuito.
¿Qué provoca la chispa que se produce al hacer un cortocircuito, que llega a fundir cobre?
Saludos de EIEN
(Última modificación: 28-04-2024, 09:24 AM por
eien. Edited 3 times in total.)
Mensajes: 94
Temas: 14
Registro en: Sep 2018
Agradecimientos otorgados: 52
Recibió 14 agradecimiento(s) en 10 mensaje(s)
Muchas gracias por la informacion, y los graficos.
Realmente me son de utilidad.