(23-09-2021, 09:57 AM)serjioko escribió: Aqui lo que comentaba de usar el esterling con lltioEsto es de otro regulador sterling. Abajo recomiendan los que tenemos nosotros
luego tambien los voltajes de absorcion son un poco altos 14.6v que estaria bien si las celdas estan perfectamente equilibradas 3.65v por celda que seria cargada al 100%. Pero si no estan perfentamente equilibradas que puede pasar puede que estes cargando una celda por ej a 3.75v y las otras 3 a 3.61v que daria los 14.6v y te estarias cargando la primera por sobre voltaje. el bms debería avisarte pero claro tendrias que estar en el barco.. se recomienda poner la absorcion a 14.2 por ejemplo cargarias la bateria a un noventa y muchos por ciento y la protegería de lo que comento
Por otra parte, las baterias de litio llevan un BMS o sistema de control, que evita lo que tu has comentado. Estos sistemas, en cuanto detectan que una celda supera los 3.65 V, lo primero que hace es cortar la carga y lo siguiente descarga la celda con sobretension bien por resistencia o mosfet hasta que le baja la tensión por debajo de 3.55V. Cuando esto ocurre reinicia la carga. Este proceso se repite hasta que todas las celdas alcanzan su máxima carga.
En contra de lo que se dice o se comenta, las baterias de litio son más fáciles de cargar que las otras baterias, ya que solo necesitan una tensión constante de 14.4 o 14.6 V