(04-09-2022, 01:37 PM)gypsylyon escribió: Debe de ser casualidad. El viernes pase el control para la instalación de 220v del barquito aquí en Suiza.
Le había cambiado el cable desde la toma de corriente hasta el cuadro por uno decesos naranjas de obra de 25A.
Pues el inspector me ha dicho que lo tengo que meter en un tubo y montar una luz en la bañera que me avisa de que el barco está conectado al pantalan. Me ha dicho que son normas europeas a las qie Suiza esta adherido.
Lo de la luz es para que no salgamos con el cable conectado.
Es una ley Suiza del 2017 pero que te manda a la International Electrotechnical Commission y al
Comité Européen de Normalisation ELECtrotechnique.
Supongo que tu conocerás mejor que yo las correspondientes normativas europeas.
Aparte de que la instalación este hecha según las normas (tipo cable, diferencial, magnetotermicos, toma de tierra, regleta del neutro, etc., mas el correspondiente certificado del instalador y esquema electrico), lo más importante para que me dieran el permiso, es que funcione el diferencial o FI en todos los circuitos, que es lo que pobo con su aparato.
Hola , yo no conozco ningún barco ni de nueva construcción ni de los de antes que lleven esa luz en la bañera de aviso de que tienes conectado la red de puerto.
En la norma no lo veo.
Con respecto al tubo que dice que debes poner, tampoco lo veo en la norma, de hecho si eso fuera así dentro de tu barco, mucho más peligroso es el cable conectado a la torreta y que está por el suelo e incluso puede que toque el agua del mar antes de llegar a tu enchufe.
En la norma dice como se deben llevar los cables dentro del barco de varias maneras diferentes.
Aquí de las varias formas de sujeción, la forma (d) ,que sería bajo tubo o la forma (e), que sería fijado directamente a una superficie pero separándolo la c.c. De la a.c.
En el punto 20.2, pone que serán con canalizaciones(tubos) bandejas, o soportes individuales cada como mínimo 450 mm.
La señalización aconsejada es visual dentro del barco , y solo requiere señalización interna de una luz si tienes inversor.
Hay señalización también interior mediante una lucecita en entre neutro y masa para la inversión de polaridad, que ya te avisa que si se enciende debes desconectarte inmediatamente de la red exterior.
En este esquema lo ves. Número 19.
Esto ya comenté que es muy controvertido y a veces muy difícil de cumplir a rajatabla.
Antes de este verano tuve algunas preguntas al respecto, y es complicado contestar debidamente, por una razón :
Cuando en una norma se funden dos o tres sistemas de construcción de esquemas eléctricos, (el constructor naval, la compañía eléctrica y el instalador que hace la electrificación del muelle), todos deben cumplir las normas, pero. ¿Y Si la compañía eléctrica no tiene su distribución como está en la norma que tenemos?
En una red de distribución con trafos con conexión triangulo en primario y estrella en secundario a 220/125v que Todavía existen (muy pocas , pero hay), los clientes que ya todos tienen sus casas a 220, se les conectan entre dos fases los 220v, con lo que no tenemos neutro en esa red.
Esto aquí en España, todavía queda algo,¿ pero y en otros países?, cómo lo aseguramos.
El constructor de barcos quizás utilizando ese esquema último, ayuda a que el armador vea que no tiene neutro y debe desconectarse..
O no conectar a tierra el neutro como en algún sitio lo indica, cosa también que se malinterpreta.
Los neutros se conectan a tierra SOLO Y EXCLUSIVAMENTE, en la línea distribuidora y nunca en el barco, casa etc.. y esto se hace por parte de la diribuidora porque en caso de rotura de neutro aguas arriba de la distribuidora, tendríamos un neutro falso pero suficiente si es buena tierra, que hace que no se eleve la tensión al quedar diversas alimentaciones enseriadas a 380v.
Cuando en vuestras casas habéis dicho ha habido una subida de tensión y se han quemado los electrodomésticos, es por una rotura de neutro hacia atrás de tu red.
Como hemos comentado es complicado acertar en una red perfecta , por eso en la norma pone varios ejemplos todos válidos o no ,dependiendo de las situaciones que nos encontremos de estemos conectados.